赣州供电公司开展红外线测温消除隐患

[复制链接]
发表于 2014-1-2 15:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

入冬以来,气温逐步降低,用电负荷季节攀升,12月31日,赣州供电公司运维检修部对南康市供电公司龙回变电站、赤土变电站进行红外线测温,消除设备隐患,利用红外线测温积极应对迎峰度冬,确保冬季用电高峰期间设备安全运行。

为保证红外线测温顺利开展,防止测温工作忽冷忽热的麻痹松懈现象,公司运检部提前谋划,要求各运维站按照各自节点计划,认真开展红外测温工作,在测温工作全面结束后2天内及时上报测温报告。对于发现的缺陷,立即进行核对性复测诊断,确认为缺陷的,按照缺陷管理办法进行分类和处理,能立即停电处理的缺陷应尽快消缺,无法停电进行处理的缺陷应安排好消缺计划,结合设备停电进行。

此次红外测温工作,是对赣州地区18个县公司变电站进行的一次全面“体检”。为保证春节用电高峰期安全可靠运行奠定了基础。切实做到防微杜渐、超前预防。(王勇)